感应电问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 00:51:41
低压配电柜内红绿指示灯,在设备停车时绿灯亮,这时红灯不因该亮,但是红灯也略微发亮,听说这是感应电的问题,那位高手帮我具体解释解释,配电盘内的感应电是如何产生的

凡有交流电的地方,均有感应电,关键是大小之分,特别是柜内配有线圈的话,就比较明显。建议采取如下措施:
一是检查配电柜应有可靠接地。二是把指标灯的极性对调一下。

工程中经常出现的感应电大多由长距离敷设的电缆带来,总体来说在确定仪表、控制箱柜接地可靠的前提下,这种感应电并不具有危险(注意:这个不危险的前提是接地可靠!!)。对于感应电,工程中完全可以做到减少甚至消除,主要措施就是在电缆敷设上、接地可靠上,电缆敷设上尽量远离高压、高频电压设备及其电缆,电缆选材上在经济条件允许的情况下对于信号电缆尽量使用屏蔽电缆,同时屏蔽电缆单端必须可靠接地。根据经验来看,提问者你的感应电问题主要就是由外部电缆引入的感应电。
在工程中规范施工,注意现场工况条件来分别对应施工这种情况是不会发生的。

用的什么灯? 线路怎么走的? 每遇到过 关注中