计量柜二次回路

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 17:46:45
一个问题困惑我许久,曾看过一个电路图,一个电力定量器常开触头(电力定量器是限制功率用的)接中间继电器的常闭后接中间的线圈.中间的其他几个常开去跳闸.这其实很好理解,可是那电路上在最初说的那个中间常闭上并了一个3千欧电阻.我不明白这电阻有什么用.
我是想说电阻串上去之后线圈还能保持工作吗,因为线圈就是220V电源电压也是,如果保不住,那常开还怎么去跳闸

这个电阻是起降压限流作用的。因为常闭接点后接继电器线圈,如果直接连接长时间通电,会烧毁如果后面串接的继电器线圈。
PS: 显然,串接线圈的这个继电器启动电流很小,限流后进行自保持。(没有具体逻辑图,只是一种推测)