三相电机功率因数不同为什么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/17 07:04:18
我测一台额定功率55kw三相电机,可发现三相的功率因数不同且差别很大数据如下:A 0.55 B 0.52 C 0.99 不知什么原因C相测的数差这么多?请高手指点!(经查看进线没有添加其他用电设备)
三相电流基本平衡 数值为:A 91 B 86 C 87 三相电压也平衡 电机工作正常 会是测量表的问题么?

一般工厂得到外来380V三项四线制来电后,厂房区、办公区内部220V用电也是用的其中的一相或两相,所以就造成三相各相电参数不一致。所以你先查看一下你整体电功率情况。如果正常,那么唯一的解释就是你所接线的55千瓦电机和中间连线有问题了。
如果是前者问题和原因,建议提问者可以在供电主回路中加入电容补偿柜等改变优化电参数的设备。国产的就可以而且价格并不是很昂贵。
刚才又和我公司的电气专工讨论你的问题了.一个是你55KW电机是否使用的软起或者变频器启动;第二,电机使否能正常启动的。还有就是建议提问者先按照电机故障检查的顺序先仔细检查电机。

造成这种问题的原因很多,可能是负载的问题,也就是接了不平衡的负载,也可能是机器制造时有缺陷,比如绕组没有绕好不平衡,也可能内部有短路点,也可能是气隙不平衡,定子漏电流,总之是磁路或电路因制造原因有不平衡造成的。
如果是制造缺陷的话,相差10%多,有不小的影响,三相不平衡的话,电流电压肯定不对称了,电机中会有负序电流啊,对电机发热影响很大,可能烧毁。另外发电机出力不足,效率功率都很差

1.看三相的电流是多少,才能判断电机有没自身故障。
2.确保三相电压正常且平衡。

如果三相电压正常、电流平衡,不可能出现这种情况。
请继续检查。

可能是其中一项线圈有短路的现象.