蒋铁铮 陈元新 范满元

摘 要:为避免定子线棒酸洗因过洗而伤及线棒母材或因欠洗留下再次阻塞冷却水流的事故隐患,介绍了一种用空气流量试验判断定子线棒酸洗效果的检测方法。实践证明,该方法是有效的。
关键词:定子线棒;酸洗;空气流量;检测
分类号:TK268.2 文献标识码:B
文章编号:1003-9171(2000)03-0006-03

Detection of Acid Rinsing Effect for Generator Stator Windings▲

华能岳阳电厂两台发电机是英国GEC公司的产品,额定功率为362.5 MW,冷却方式为水、氢、氢。1号机组于1991年9月移交生产,1998年6月17日,1号发电机运行中故障跳闸,跳闸后检查为发电机100%、95%定子接地保护动作,发电机定子绕组53号槽温度当时达120℃,2号槽绕组温度达82℃。通过有关试验,发现发电机53号槽下层线棒及2号槽上层线棒因空心铜线结垢后堵塞水路,造成绝缘高温过热流胶而对地击穿。后对发电机线棒水电接头进行内窥镜检测发现线棒严重腐蚀和堵塞,决定对发电机线棒用强酸和柠檬酸进行单根酸洗。
酸洗效果检测要求准确,这样才能保证酸洗不过洗以致伤及线棒母材,又不欠洗留下再次阻塞冷却水流的事故隐患。针对线棒的结构特点及厂家的经验,GEC公司要求用空气流量试验判断线棒酸洗效果和内窥镜检查结垢状况,但没有空气流量测试装置和参考标准。本文结合现场情况,提出了一种解决方案。

1 检测方案的确定

1.1 空气流量测量装置的设计
根据GEC公司提供的流量试验标准方案,我们制作了一套空气流量测量装置(见图1),并配套选用了6位半标准数字表和相应等级的差压变送器,使装置本身的综合精度接近0.5级(而实际检测中因气源压力波动使精度略有降低)。经现场采用人为阻塞单芯/两芯测量其流量变化的试验,证实该装置对3%通流截面变化的反映是正确的。

图1 空气检测装置原理图

1.2 测量过程
测量前首先将差压变送器1调整为0~6.0×105 P