关于机电设备使用中,接触器经常吸合不好的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/20 02:28:02
在设备的使用中,设备的总功率是7KW,电压220V.在现场工作时配有7.5KW的稳压器.在设备的工作过程中,接触器24V线圈经常在工作半个月后就坏掉.拆开后发现线圈衔铁周围的塑料被热熔,因此组织了接触器的吸合.有什么办法解决这个问题吗???谢谢

接触器线圈改成220伏.

接触器吸合后,保持电压可以适当降低。所以,可以在线圈回路中加电阻,吸合后切换至低压。电压低了,线圈发热也降低了,同时还节能。

控制变压器的输出电压超过24V。

建议取消稳压器,改用大容量隔离变压器替代!

换大一点的接触器