保险丝常被烧

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 22:14:37
我们是一个网吧,40台电脑(17纯平的显示器,电脑主机就算230W,显示器是60W)
电流表出来后,接有一个60A的闸刀开关,闸刀上的保险丝经常被烧断(表现为,40台机子同时运作一天以后,必定烧断一次),也就是说40台机子同时开机使用,保险不会被烧断,但是当这40台电脑持续不断运行1天以后,保险就会烧断,重新接上保险丝后,又可以使用,因为我们这里只有周末两天生意很好,能坐满人而且一直满座,所以每个星期都会烧一次保险,周五下午开始满座,到周六晚上2点左右,就会烧断保险丝,有时候偶尔在开闸刀的时候,保险会立即烧断(看见火花)。
经查资料,可能是保险太小的原因,可是如果再换更大的保险,就根本装不到闸刀上去,因为现在用的保险,已经大于闸刀自配的保险丝了。
像这种情况,我们该怎么解决,换闸刀?还是怎么弄!
过了电流表是用的2根6平方的钱绕在一起接的,当时本来准备用10平方的。
两相220V的电。
我记得好像应该用3相380V的电,才行,但是这是一个镇,这里开不了380V的户,还有就是,这里其它网吧有70台电脑的,也是用的2相220V的电,也没见他们说经常烧保险。

夏天的时候,如果再加一个大3P空调,保险被烧就更频繁了。
电路布线都是电工弄的,我们不懂。平常没什么问题,就是换换保险就行了,所以没有找电工。

我现在想知道,我们该用什么类型的闸刀和保险呢?

兄弟,根据你说的情况,2根6平方的电线并在一起,可以用,闸刀上用1.5平方的单根铜丝换上就可以了,1.5平方的铜线作为保险丝在63A,你放心用就是了,在电工学里,大电流保险丝都是铜丝做的,哪有铅保险丝
你的负载电流大约在50-60A左右,我算过了,本人就是电工,请放心使用

重新安装一个60A两相的空气开关或断路器就行,现在已经很少用闸刀了.更不会用保险丝了

大直径的铅保险丝不易拧紧,容易松动发热造成烧保险丝。可用直径0.72——0.77的铜线作保险丝,拧紧。你的网吧用电电流连空调在内不超过45A,这个规格的保险丝能保证你的用电,在发生短路、严重超载故障时能及时切断电源。5679119君的推荐值疑偏大。
同时应检查所用闸刀开关刀夹是否能弹性地夹紧,螺丝及进出线是否松动。

1\启动电流打,,通常是在这个时候烧的.
2\买个大点的闸刀.
3\叫电工检查一下电路的主线够不够大,有没有损坏

我知道乐,是你的垫片太薄了,
你必须换个厚点的垫片。

……垫片薄,你拧紧螺钉后,保险丝被压紧,
垫片承受较大的弯矩,垫片由于厚度不够,
发生变形,使得保险丝压紧力度不够,接触电阻增大,
产生热量,最后烧断。

一般的垫片都比较薄,特别是大的闸刀。

你找几个厚点的垫片换上,记得千万别用什么铜丝之类的东西替换保险丝。

如果你不怕烧闸刀的话,你可以用铜丝代替保险丝