请教一个大功率三项异步电动机的调功问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/09 13:18:15
有两台10KV,2000KW的大功率三相异步电动机,串轴使用,就是两台电动机的输出轴和负载的转轴用联轴器连接在一起,负载最大功率为2000KW,在两台电机完全一样的情况下,他们的输出功率应该相等,其和应等于负载输入功率(损失不计),如果现在希望某一台电动机输出功率大些,另外一台输出小些,可以采用什么措施哪?
(由于是串轴,两台电机都不能从负载脱离)
换句话说就是怎样对大功率的三相异步电动机进行功率调节,要求调速基本不变,由于异步电动机转差率变化引起的速度变化可以容忍。

调节电压可以吗?具体说就是降低希望减少输出功率的电机的输入电压,来达到使其输出功率减小的目的。如果可以,理论上来说,调解电压是否会对电动机产生不利的影响,具体影响是什么?
如果不可以,为什么?

如果调电压理论上可行,那么对于10KV,2000KW的三相电源来说这种调节是否可行?是否经济?是否有现成的产品?是否连续可调?

另外请教一下,对于这种功率级别的电机,常用的启动方式是什么?
假设负载为一台风机。

谢谢了,这个问题也许没有实际意义,但是我觉得如果能弄清楚的话,对电机的输出特性会有一个深入的认识和了解。

双电动机拖动系统中,应当注意的一个重要问题,就是解决两电机的负载均衡。一般要采取各种措施,尽量使每台电机发挥正常使用。在鼠笼型电机的情况下,你想通过“降低希望减少输出功率的电机的输入电压,来达到使其输出功率减小的目的”,应当说是可以的。但是能达到的调节范围极为有限。异步电动机的转矩随电压的平方而下降,因此很小的电压降低,就会使得特性变软,转差减少,输出转矩大幅下降。负载即转移到另一台电机。另一方面,因为功率大,要达到降压的目的,需要昂贵的,可平滑调节的设备。由于是在10千伏侧,要考虑运行维修方面的问题。
对于这种功率级别的鼠笼型电机,常用的启动方式是在定子回路串电抗器或自藕变压器。当然,如果经济条件允许,可以用软启动设备。
实际上,双电动机拖动系统都采用绕线电动机。通过在转子回路串电阻的方式,可以得到优良的启动运行特性。

可以安装一个均流电感调节器,就是一个双线并绕的三相电抗器,调整的时候一个电感变大,另一个电感变小,效果很好并且成本也比较低廉。
这种功率级别的电机,常用的启动方式是降压启动。

只知道可以用电抗器