空调冰堵了怎么办?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/06 14:27:55
空调制热20分钟后效果变差电流下降 压力变低 但压缩机不停

发生冰堵的处理方式:
1、从毛细管/膨胀阀和过滤器的位置打开系统管路,放掉系统内所有制冷剂;
2、用干净的高压气体正反双向吹洗管路,再用同种制冷剂吹洗管路;
3、更换全新的干燥过滤器并焊接好管路,保压检漏;
4、加入适量全新的冷冻油,加注标准量制冷剂。
冰堵:空调系统管路内因混有过多的水分导致空调系统运行异常形成冰堵;
冰堵故障诊断:
当空调系统管路内水分过多时,空调启动最初一段时间内是可以正常运转的,过一段时间之后系统管路内的水分会在膨胀阀出口部位结成冰,随着结冰增多会导致空调管路堵塞,无法继续制冷而停止压缩机运转,压缩机停机后一段时间系统管路内的冰又会随着制冷剂温度回升而彻底融化成水,压缩机再次启动运转,周而复始,空调始终处于间歇性运转状态。

更换制冷剂

冰堵的现象和处理方法:
既然有堵的地方,就是有截流的地方,截流出现的现象就是结霜
用焊炬烤结霜的地,霜化开保持一会不再结霜就可以判断有冰堵
冰堵的地方多见于:过滤器和毛细管
处理办法有:
放掉制冷剂,真空处理;因为水在真空状态下蒸发温度很低
更换过滤器
如水分太多可接入可拆卸过滤器反复循环,更换干燥剂

前20分钟制热正常,空调制热20分钟后效果变差电流下降,压力变低 但压缩机不停机,是化霜系统出了问题,重点检查化霜系统(报修),(20分钟后外机结霜,又化不了,越积越厚,影响冷凝器换热效果)。

更换干燥器。

不会冰堵,氟里昂少了,冲住氟里昂