电力系统中冷备用和热备用分别是什么意思

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/13 02:12:55

热备用是指可以随时投入运行的设备,就是两侧刀闸都在合位,只有开关在分位,只要操作开关,就能立即投入运行。而冷备用两侧刀闸和开关均在分位,不能立即投入运行。即使刀闸有远方操作机构,操作了还要检查,确认合闸到位,才能操作开关。

热备用是指可以随时投入运行的设备。冷备用在投入运行前,则要进行一些技术检测及有关的检查。

   冷备用 指连接设备各侧均无安全措施,且连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点。设备本身无异常,所有断路器和隔离开关都在断开位置等待合闸命令,一经合闸设备即能正常运行。
  这是变电运行中的一种状态,总共有:运行、热备用、冷备用、检修
其中冷备用状态是指(以一个断路器单元101单元为例)
冷备用状态:101断路器断开、1013隔离开关断开、1011隔离开关断开
热备用状态: 101断路器断开 1011、1013隔离开关处于合闸位置,断路器一经操作,
运行状态:使用中
检修状态:101断路器断开,1011、1013隔离开关断开,同时1019、10119两把地刀合闸(或者是悬挂了两组地线)
  热备用是指该设备已具备运行条件,经一次合闸操作即可转为运行状态的状态。母线、变压器、电抗器、电容器及线路等电气设备的热备用是指连接该设备的各侧均无安全措施,各侧的断路器全部在断开位置,且至少一组断路器各侧隔离开关处于合上位置,设备继电保护投入,断路器的控制、合闸及信号电源投入。断路器的热备用是指其本身在断开位置、各侧隔离开关在合闸位置,设备继电保护及自动装置满足带电要求。

冷备用:发电机组脱离电网,在停止状态;
热备用:发电机组并入电网运行,但在空载状态。

冷备用:发电机组脱离电网,在停止状态;是一台备用设备放在那里,当正常工作的设备出现故障时立即启动备用设备。

热备用:发电机组并入电网运行,但在空载状态。是两台设备同时运转,当一台设备出现故障时手动或自动的切换到另一台设备。

电力系统中冷备用和热备用分别是什么意思 电力系统的热备用和冷备用都是什么意思? 简述动态IP、静态IP和备用配置分别在什么样的网络环境中使用 什么叫旋转备用 (电力系统的名词) 备用内存 备用信用证和普通信用证的区别? 关于汽车轮胎压力和备用轮胎 多普达585主电池和备用电池电量 女友是把我当备用轮胎吗? 为什么脂肪是备用的能源物质