急急急。。。电流互感器?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/12 06:49:57
我公司配电室内有一块总表380v 3x3(6)A的,互感器是400/5的!可是计量不准确!跟上源电表每季度差近万度电!现欲换电度表380 3x5(20)表一块 互感器200/5的!
电缆95的 实际用电量100A左右,高峰期170A左右!那位高手指点一下!谢谢!!!

1.请专业人员检查电表接线是否正确.
2.请专业人员检查电表和互感器是否正常(内部有没有问题).
3. 如实际用电量100A左右,高峰期170A左右!请按200/5的的互感器,但如不是电表或互感器及接线有问题,按400/5的也不会有这么大的差距.请不要换成380 3x5(20)表,这是错误的做法.

不知到你想问什摸问提,如果原电表和互感器没毛病的话,把互感器主绕组从愿1圈改为2圈问提是可以解决的,如果互感器不是穿圈的或是怀以有问提的话,可以更换:电度表380 3x5(20)表一块 互感器200/5的! 主绕穿1圈其它不变。