把电子电度表电流互感器短路了,电表还走,为什么

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/14 18:57:42
我把电子电度表电流互感器短路了,电表还走,为什么?
那位大侠知道,还望不吝赐教,多谢
是三相的,防窃带红外线通讯的电子电度表.我已经把三相的互感器的六条线全部短路并且接地,电表还在走,而且没有看到会慢,为什么?

把电子电度表电流互感器短路,电表还走,是因所用短路线太长或较细,用短而粗的导线(6mm2)短接,OK!

是电流互感器短路错误;
如果正确的把电度表电流互感器短路了,是不会走的。
不过,不支持你这种做法。

短接的方法,是不可能把电流短完的,总有一部分电流从电表上流过!

我今天看到你的问题补充:是这样的这个表有两条线路,一条是直接的,一条是互感的,你如果是短了一条会走的,其次是这两条线路的对比不能超出12%否则会报警,

怀疑是接触电阻问题!

要不就是连接错误!