PLC 24V输入点接入220V交流电烧毁模块的原因是什么?外接220V和模块内的低电位能构成回路吗?非常谢谢
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 10:10:16
PLC 24V输入点接入220V交流电烧毁模块的原因是什么?外接220V和模块内的低电位能构成回路吗?
PLC 24V输入点接入220V交流电烧毁模块的原因是什么?外接220V和模块内的低电位能构成回路吗?
他们的接地端相同吗?非常谢谢
接地端不同也就是说构不成回路,怎么会烧毁???
我不是想问怎么解决,而是想知道为什么。谢谢
PLC 24V输入点接入220V交流电烧毁模块的原因是什么?外接220V和模块内的低电位能构成回路吗?
他们的接地端相同吗?非常谢谢
接地端不同也就是说构不成回路,怎么会烧毁???
我不是想问怎么解决,而是想知道为什么。谢谢
PLC的输入端口的COM端口是PLC内部发出的信号源,经过开关的方式将此电压源反馈给它内部的映象寄存器,如果你给它220V电源不会和内部电压造成回路,但因内部寄存器是用的单片机回路,他的电压不稳定都有可能造成损坏,所以你接入220V电压有可能会将其中某些元件激穿,从而产生了回路,导致PLC烧坏
PLC 24V输入点接入220V交流电烧毁模块的原因是什么?外接220V和模块内的低电位能构成回路吗?非常谢谢
plc输入电压为24v吗?为什么220V的电压直接给输入也可以呢?如行程开关的信号,望能给解答.谢谢!!
节省PLC输入点的方法有哪些?
LED接入220V要接多大的电阻
节省PLC输入点和输出点的方法分别有哪些?
三菱PLC 24v服务电源的作用还有他的各种规格的PLC的容量是多大
两个220V灯泡串联,接入380V的电路中
200V的设备接入220V的电源有什么影响?
一个绕线变压器输入220v,有输出100v 24v 21v 几个端口,但是输出各脚都是通的,正常吗?
电焊机可以输入220V输出380V的吗