PLC 24V输入点接入220V交流电烧毁模块的原因是什么?外接220V和模块内的低电位能构成回路吗?非常谢谢

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 10:10:16
PLC 24V输入点接入220V交流电烧毁模块的原因是什么?外接220V和模块内的低电位能构成回路吗?

PLC 24V输入点接入220V交流电烧毁模块的原因是什么?外接220V和模块内的低电位能构成回路吗?
他们的接地端相同吗?非常谢谢
接地端不同也就是说构不成回路,怎么会烧毁???
我不是想问怎么解决,而是想知道为什么。谢谢

PLC的输入端口的COM端口是PLC内部发出的信号源,经过开关的方式将此电压源反馈给它内部的映象寄存器,如果你给它220V电源不会和内部电压造成回路,但因内部寄存器是用的单片机回路,他的电压不稳定都有可能造成损坏,所以你接入220V电压有可能会将其中某些元件激穿,从而产生了回路,导致PLC烧坏