烘箱用的是500瓦的加热管,几分钟后60A保险老是烧断,不短路,电流30A平衡的,不接地,请告诉我为什么

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/16 14:53:55
我的公司有一个小烘箱,里面用的是500瓦的加热管,用380V/60A螺旋保险和接触器,温度控制仪控制,最近开几分钟后60A保险芯老是烧断,检查后没有短路,测出的电流是30A,是平衡的,加热器也不接地,知道的同行请告诉我。谢谢!
在保险烧断的时侯,我马上用摇表检查,接地电阻是500,不可能是接地造成的,主要问题是温度到五六十度时60A保险就非常烫手,电流不大还不到30A,这点我弄不明白

当加热丝受热就会发生变形,导致接地担当你测接地电阻加热丝的温度已经有所减低又恢复原来的位置,所以你量不出来.那东西我修多了,你就把里边的电阻丝都拆看看看吧,一定有问题.
也许你拆下来,没找到问题在装上就好了.

你怎么就能保证那么绝对那?
你这电流很不正常,肯定是负载的电阻小了,不是接地了就是电阻丝有连在一起的

那你就看看保险芯和座之间是不是有污垢啊,如果实在不行,就得大拆了.你还没修好吗?都这么长时间你还没修好我看你该下岗了

开几分钟后60A保险芯老是烧断--测出的电流是30A,是钳流表测的吗?如是的话,把380V/60A螺旋保险座和保险芯(一定要正牌货)换新的就好啦,这是旧螺旋保险座接触电阻大的缘故.

可能线路上有漏电的地方