由于变压器纵差保护经星-角相位补偿后消除了除了零序电流分量,所以Y/三角形-11接线变压器如果Y侧中性点不接地,变压器纵差保护不能保护变压器星侧内部的单相接地故障。请问是否正确,请详细说明原因
拜托了各位保护专业的兄弟姐妹了!

错误。
变压器纵差保护,是对比变压器各侧电流进出是否平衡。因此电流互感器线圈二次接线时,要根据变压器的组别,进行相应的变换,以求流入继电器各侧的电流大小相等,相位一致,而极性相反。因此正常工作时,不平衡电流很小。当一侧单相接地时,故障相流入电流和流出电流大小和相位不同,继电器接收到很大的不平衡,启动出口元件动作。
零序电流是用于零序保护,大型变压器有专用的零序保护装置。虽然一次星形不接地,但在互感器线圈二次接线中,加入中性线,引出零序电流。目前型继电保护又有了更新,零序是直接计算出来的。