空气开关的不懂

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/12 12:50:58
家里高功率的电器有三台空调 电热水器 电磁炉 暧风机 现在均接在一根总线上。电力局的一户一表的空气开关是20A的,接到我家前,我又装了个40A的,在20A与40A之间用的是根10平方的线。20A的是电力局在装一户一表时的空气开关,我自已装的40A是漏电保护开关。今天零线和火线无意中接在了一起,电力局装的20跳掉了,我自已装的40A的没跳。请问
1。这样按装合理吗?不合理的话是要把20A的换掉,还是把40的换掉。因为当被装40A和10平方线我是怕家里用电功率太大。当然我装的40A漏电保护开关也是为了漏电安全。
2。20A和40A分别可以承受总共多大的家用电器功率
问题补充:

不合理。下级的空开不能比上级的大,否则起不到保护作用,照你说的20A可以了,因为你不同时用。20A大约承受10KW左右,40A大约承受20KW左右。建议你要么把电力局的表换掉(不知你这违法吗),要么把自己的换成20A的,和电力局的一样。

换掉20A的.40安漏电保护微型断路器可以负荷七千瓦.刚好你家用吧.

不合理,把20A的换掉