变压器出线问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/16 09:18:01
由于我用的机组是三相三线的,额定电压380V,而我们又用到220V的电压.只好通过U、V相引出且经过380/220的变压器来提供.请问这样引线有没有什么危险?二次侧需不需要接地?而与直接在四线中由U和N直接引出有什么不同?

清高手指教!!!
非常感谢!!!

由于你们用的机组是三相三线的,额定电压380V,而又要用到220V的电压.只好通过U、V相引出且经过380/220的变压器来提供.这样引线没有什么危险.二次侧不需要接地.而与直接在四线中由U和N直接引出不同之处等于加了个380V/220V的隔离变压器,二次用电更安全了(对地没有回路)二次接地还是不接地,取决于你的设备性质与环境,要求不高的话尽量不接.

不会比三相四线制的220V危险,有时更好。380/220的变压器等于隔离变压器,把220V与电网隔离开了,人如果只是碰到一根线是没危险的。我需要带电维修仪器时,就是用隔离变压器来保护人身安全的,因为同时碰到两根线的机会不大。
你要是把隔离变压器输出的220V其中一根可靠接地,就是零线,另一根就是火线了。这样就和三相四线制的220V电源一样的性质:碰到零线没事,碰到火线危险。接,还是不接,取决与你的工作性质与环境,我不在现场是无法给建议的。

黑豹0049回答的很全面也很详细了,你应该采纳。在此我就不多再解释了,再说也是这个意思。