160KW变压器、45KW水泵、配套控制柜的问题。求高手分析

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/04/28 03:58:38
160KW变压器、45KW水泵、配套控制柜。
问题为:启动水泵,变压器上面的保险经常融化,且融化两相。而且龙头闸也经常烧断。
水泵我45KW,启动电流350A 工作电流78A.
电流没啥问题,那为什么会烧呢。
水泵每天运转3小时,经常一天融化两次保险片,保险片规格为250A ,龙头闸保险丝为25的
水泵启动电流350a 为瞬间电流。250a的保险片应该经受得住吧。
增加一个降压启动 会不会好一点。
原来有降压启动 后因控制贵着火了,就换了个简易的:一个空开 一个吸。

随便说说:160KVA变压器接45KW水泵,电机应该采用星角启动,要不启动时对其它电器有影响。启动时你测电压肯定下降不少要不不会那么大启动电流。再有就是看电源线载流不够的话,同理也会造成启动电流过大(建议采用星角启动,如条件不具备再考虑一次降压启动)。

你的水泵启动电流为350A ,保险片规格却为250A,当然会烧了`
工作电流78A,龙头闸保险丝却为为25A
保险丝本来就是过流保护作用
通过其的电流大于它的规格后
就会自熔`换保险丝

不知道你的160 变压器是不是还带着其他的负荷。
这里的问题主要是,由160变压器直接启动45千瓦的水泵,变压器的容量偏小,启动时间较长,当然要烧保险丝。
建议你解决电源问题,不能片面增大保险丝,以免造成电机损坏。
还有一个解决方案,如果资金允许,电机前面加一个变频器,即可以解决启动问题,又可以节电。

你的水泵是怎么启动的呀, 这么大的功率,应该有什么东西吧,不可能是星三角吧?更不可能是直接启动.你的保险是在什么情况下烧的呢,是启动的时候烧的吗,还是其他什么时候烧的呢.不太清楚.这么大的变压器就带一个泵啊? 不太可能吧.
你用摇表测测电机吧,烧的次数多了, 对电机有影响的。
再看看空开到电机之间各元件的接线端子有没有烧黑的地方.对于你提供的信息真的看不出太多的问题.