一般是保护压板的名称.但是具体意思是什么呢?

沟通三跳:由重合闸输出沟通线路保护三相跳闸回路,当线路有流且装置收到任一保护跳闸信号(单跳、三跳)的同时满足以下任一条件发沟通三跳:1、重合闸因故检修或退出;2、重合闸为三重方式。

重合闸一般有两种启动方式:一是线路保护跳闸启动重合闸,二是由跳闸位置启动重合闸。
重合闸在以下情况下闭锁:手动操作跳闸闭锁重合闸,母线保护动作闭锁重合闸,线路电抗器保护动作闭锁重合闸,先重断路器重合不成功闭锁后重合断路器重合闸。

恩`楼上说的差不多咯`定准确答案算勒` 嘿嘿~

加油~

专业