请教大家一点电工问题关于插座短路的

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/12 05:49:49
我家昨晚插座线路突然断电,而照明电却能正常工作,察看发现插座线路跳闸,而此时插座上并没有大功率电器设备运转,只有一台冰箱,一台电视,一台笔记本电脑,今天更换了空气开关,故障依旧。把所有的电器都拔掉,没有效果。打开每个插座都没有发现短路的迹象,用万用表测量两根线之间的电阻,大约为10千欧左右,不知道这样的电阻是否正常,如果不正常是不是说明电线存在漏电?
还应该说明的是在装修的时候有个别的后接的灯,是从插座这条线路印出来的电线,这些灯会不会是造成短路的元凶?如果有可能要怎么排除这些灯的嫌疑?
先谢谢大家的热心帮忙了
谢谢一楼的地回答,我刚测了火地之间的电阻30K欧左右,远远小于5M欧,这样的情况该怎么解决?

两根线之间的电阻10千欧左右不正常,但不知你的闸是什么闸?空气开关?空气开关+漏电开关?普通漏电开关?如果不带漏电开关的空气开关,只有过流保护,10千欧的电阻不足以令到跳闸,但电路有地方漏电,虽然用万用表测量是10千欧,但在220V时短路也有可能,这时在短路地方会冒烟,我想这个可能性不大.如果是漏电开关,多数是电路对地漏电,你可以在断开开关的情况下量一下电线的对地电阻,方法是一个表笔接电线,另一表笔接地线,如果说没有地线,就接房子的金属部分,如水管,正常电阻会大于5M

可能是后接线的问题。把后接的灯轮流拿下灯泡,试一下,看是不是它的问题。

如果将地线作为零线使用,会导致漏电保护其动作,察看一下后接的灯,是不是将插座中的地线当零线使用了。(地线符号标志是E,用的线一般是黄绿双色线;零线符号标志是N)