发电厂直流系统为什么允许一点接地,不允许两点接地?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/02 06:42:39
一点接地就不会产生接地电流吗?
若是同极接地,他们之间是几乎没有电位差,怎么会有电流;
若是异极接地,他们之间应该有了回路,但电阻应该会比线路上的很大,电流会从线路上流过,而不会从电阻极大的地面通过,这种说法对不?

由于直流回路是封闭回路,一点接地,电压差保持不变,不影响回路正常工作。但两点接地就不同了,因为已经有一点接地了,如果再有一点为同极接地,形成某些控制继电器短接,直接到出口,可能会造成保护误动;如果再有一点为异极接地,回路直接短路,使后面的继电器无法启动,可能会造成保护拒动。
这里所说只是可能,是因为接地发生的地点不同,对保护造成的后果是不同的。对照一张直流图就很清楚了,请向你的师傅们请教。

同意 yueyezhe858 - 高级经理 六级说法

老兄,你对这个问题的理解有问题

不是说允许一点接地,是说当一点接地时,允许系统继续运行一段时间,如果到时候故障没有消除,仍然需要进行处理
也就是说,一点接地是重大缺陷,而两点接地是紧急缺陷,需要马上处理

就像10KV线路单相接地时,允许继续供电两个小时,也就是说过了两个小时后,如果故障没有自动恢复,就有停电进行检修

电厂直流一般是不接地系统,所以一点接地后只会影响对地电压,不会产生接地电流,也不会对电压产生影响.
而两点接地后就会产生对地电流,影响系统电压.

电流大,两点接地会带来两点的电位差,至少接地的两个线路之间的电流没有了。