请问三相电路中有功功率和功率因数会不会为负值呢

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/02 03:32:13
请问高手: 在正常情况下三相电路的功率因数和有功功率的值会不会为负阿?
情况是这样:我在配电柜上的仪表上看到它的功率因数、无功功率、有功功率是负值, 不太明白这是不是正常阿。 是不是仪表上的接线反了结果导致这样啊?
希望高手能从原理上给详细讲解啊, 多谢

原因1:功率因数表显示负数,一般表示电路中的无功功率是容性的,也就是无功补偿柜补偿过了或者电路中有较大的容性负载,也会出现这样的情况。解决办法,拆下或断开几个电容,做人为地调整。现在有自动的功率因数补偿控制的。原因2:如果是新安的电容柜,接线出了问题, 1、没有按照说明书接线,电压取B.C相,电流取样A相,总之就是电流取样不能和电压取样有重复! 2、把从总开关柜来的电流互感器的两根引线(信号线)对调一下。

把接在功率表上的两相电压反一下再接上去就行了,就像给电机调转向一样。

可以的,实际上负号就是输入或者输出的问题,正号为吸收功率,负号为发出功率.无功有功都是这样。

有指示负值的有功功率或无功功率的表吗?功率因数表有大于1和小于1的指示,说明系统的无功功率和有功功率的状态,即各占的百分比.纯电阻负载指示为1.
否则都小于1.
正常情况下,功率因数和有功功率不回为负值.

会啊,比如以发电机的角度来说,发出有功为正,那么当吸收有功时就为负

联络变电站,也会有这种情况