电力系统问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/12 18:59:39
本人刚进入电力系统,很多不明白的地方还请大家赐教,谢谢!

1.为什么查找直流接地时候要先查照明和信号后查操作回路,先室内后室外部分?
2.装设接地线时候为什么要先装设中相后装边相啊?
第二题我看了半天,根据您写的意思,还是没有搞清跌落保险是应该先拉中相还是边相,

1,一般检修时的顺序都是这样的,先近后远,先下后上,先低后高,先简后繁,先易后难
2,是否先挂中间,并没有明确的规定,只是为了方便操作而已,无论是在变电站内,还是在线路上,中间相都是先对着操作人的那一相,安照先近后远,就这样挂,没有特别原因,不这样也没有什么大问题,习惯而已

但是对于三相熔丝和跌落式熔断器就有规定了,
跌落保险先合中相在合边相.原因为:如果先拉开中相,那么两边相电源仍然通往变压器,只是使变压器由三相运行转为二相运行。所以拉中相时火花最小,不致造成相间短路。随之拉下另一相,切断电源(变压器二相运行回路),自感电势较大,电弧也较大,但因中相已先拉下,相间距离增大两倍,即使产生过电压也不会造成相间短路。当切断最后一相时,仅是切断变压器对地电容电流,火花甚微,没有危险。合上跌落保险时,操作步骤与上相反。此外还注意两点:
在有风时拉闸,应从下风向位置开始逐个拉闸。

-----------------------------
跌落式熔断器,拉是先拉中间相;合就先合两边,再合中间。

至于两边的先拉哪边合哪边,就要看风了,这里面有个吹弧的说法,风会把电弧吹动,所有先拉下风的,
想一下就明白了