热电阻问题?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 16:18:54
用双支热电阻测温,一路送到温控仪,一路送到DCS,两者显示的温度有将近5度的温差,请问这是什么原因.

线路太长,热电阻不一样,测量部位不准确等

采用热电阻三线制接线,消除线路电阻影响。
(另外有外配电阻的要用锰铜电阻配准)

温控仪有温度补尝,DCS还没接温度补尝

有可能信号干扰!