我是生活用电,没有地线。家里基本没什么大的电器,就一台电脑和几个40W左右的照明。室内装的是是32A的空气开关,室外的也是32A的空气开关,室外电表旁边的空气开关和到室内的主线是刚换的。但是我这阁个2-3天室外的就自动跳了室内不跳。就算家里不开任何电器它还是跳。请高手指点?如何解决?

你那路线老化漏电了,造成火线和零线都有电,不过漏点可能还不是很大。就会造成过一会才会跳闸的情况。强烈建议你立刻把那路线停用。如果当时电工施工正规的话,电线是可以从线盒拉出来的,换成新线就行了(不过相信十年前施工的线路可能不一定能做到这点了)。如果拉不出来就要重新排线了。

简单得很:把室外的换一个>32A的就行了

室外室内的主线多少平方<2.5,20A闸,4,25A闸,6,平方才32A闸,10平63A闸

漏电了,肯定是。

1) 你家上确实是线路漏电.
2) 外面的开关坏了.

解决办法
a) 从室外电表处将进入室内的电线断开,如果还是跳电,那一定是开关坏了.如果不跳电了则参见下条.
b) 用22K的2W电阻,一端接地(室外的土地,要湿的.),另一端接室外开关的出线端子5s.最好火线和零线各试一下.注意是出线侧端子.如果这时开关动作的话,则是开关本身有问题,需要换新的.如果任一个都不动作的话,则是线路中确有漏电的情况.
C) 如果确实是家中有漏电的情况.只能全部重新布线了.没有好办法.