求助,这种型号的空开能否保护该电表

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/17 11:09:41
我们居民楼的电表有分时和普通的两种型号,但都标有10(40)A,是否是该电表的最大工作电流为40A,

但电表下面的空开为施奈德的梅兰日兰,C63,额定电流为50A,

我想向各位大侠请教,该型号的50A空开能否保护10(40)A的电表。

如果可以的话,家里的负荷空开,能允许的最大电流是多大。

请各位大侠不吝赐教,谢谢了!盼答复!!
楼下的郭为国朋友,您好,很感谢您的帮助,但我想问的是该50A的C65开关,能否实现对该电能表的过载保护与短路保护,而同时不致损坏表能表。
1、我想,该居民楼的单户实际使用负荷应该不只10A。
2、假设,居民楼实际使用负荷为49A,电能表下方的保护开关为50A的C65空开,空开不动作,但此时的实际使用负荷大于40A,会否损坏电表。
C65断路器具有以下功能:-短路保护-过载保护
C型曲线:瞬时脱扣范围(5~10)In
D型曲线:(10~14)In
C65的热磁脱扣器具有两段保护:过载和短路瞬时。
由上可见,C65开关具有过载保护功能,当负荷电流达到50A以上,在热作用下,热磁脱扣器能在一定时间后(不是马上的瞬时动作)分断断路器,这也可以从C65的脱扣曲线上看出。
既然C65开关具有过载保护功能,为何不使用,而仅使用其短路保护功能。比如,能否使用40A或10A的C65开关,同时起到C65断路器的短路、过载保护功能。如果可以的话,是选择40A、10A、50A或其他那一种额定电流的C65开关,最合适。有何理论依据。比如短路保护,实际考虑预期短路电流为多少A?
郭卫国朋友,不知对此有何高见,还望不吝赐教!!谢谢您的答复!盼答复,欢迎各位大侠指教。
谢谢!lidake

10(40)A是指该电能表的标定电流Ib为10A,电能表的额定最大电流Iz为40A。
电能表的标定电流Ib:是指作为计算负载基数的电流;电能表的额定最大电流Iz是指电能表能长期工作,而且满足误差等各项要求的最大电流。
如果电能表选型正确的话,根据上面的定义,该居民楼的计算负荷应在10A以下。
施奈德的梅兰日兰C63开关,其额定电流为50A,就是说其可以在50A负荷以下长期稳定工作。
可见,该型号的50A空开能够保护10(40)A的电表。
C63开关能允许的最大电流是50A

1、开关只是对短路起保护作用,在低压电路中,起过载保护作用的是“热继电器”或“熔断器(即保险)”。所以,对负荷侧发生短路故障,短路电流可能是额定电流的10-20倍,C65是能够保护电能表的;但只是负荷增大,可能出现电能表过载情况,C65就不能保护了,不要说是49A,若负荷电流在50A以上,他也不会动作。你想他自己都不能正常工作了,谁都保护不了了。

2、你同事的说法不对。这种电表不是二个档,10A以下时,走10A的;10A以上时走40A的,不对。
正确说法是该电能表应在10A以下长期正常工作,但当负荷最大电流不超过40A时,电能表也能满足计量精度的要求。

40A开关就可以了

一般电表是不需要特别的保护,电表有很强的过负荷能力,一般短路先出问题的都不是它,你一般都不用考虑这个问题,倒是如果线路长期超负荷工作,有可能造成空气开关频繁跳闸,如果电线太细则比较危险了,电流大接头不牢靠有可能发热,跳火.