主变高压侧套管出现裂纹渗油该怎么处理?要停主变吗?具体处理方法呢?谢谢

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 11:21:07

必须要及时处理,不然会引起大的事故.不停电你也没有办法处理呀.处理方法:1)停电,2)验电,3)放电,4)封挂接地,5)放油(油面低于高压套管就可以了)6)更换高压套管.7)恢复.8)做变压器常规试验.9)检查现场并清理现场,10)一切无误可以准备送电投运.不知这样回答够详细吗?如需要细则和必须更换的理由,我继续发.

套上套管.我们有防止漏油的套管,可以放在上面的,不容易漏的,因为里面有胶,你加温的时候,他就会收缩起来的,密封得很好,就不会出现这样的情况了.我只是个人意见而已.