为什么有的三相四线电表直接接在电线上,有的接在互感器上?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/07 22:53:57

直接接在电线上的三相四线电表称为直接表,但有些电路电流很大,就要用到互感器,把主电流转化为5A的电流,再接在5A的三相四线电表上,这样无论什么电流,经过不同型号的电流互感器后,都可以变为5A的三相四线电表测量的对象,只要在乘以电流比,就可以了

分裂变变压器,我想应是分裂绕组变压器,也就是将本来的二卷(绕组)变压器,变成了三卷(绕组)变压器,将可以从一个绕组引出的电压,从二个绕组引了出来。

这样情况一般见于大容量变压器。若不用分裂绕组变压器,采用二卷变压器,当变压器容量较大,二次电压较小时,变压器二次侧的输出电流和短路电流都会很大,这样就造成了变压器二次开关无法选择,造不出这么大额定电流的开关,造不出这么大开断电流的开关。没有办法,人们才将变压器的二次绕组一分为二,成二个绕组(一般电压相同),从而降低额定二次输出电流;同时,通过降低二个绕组的额定容量,降低二次出口的短路电流值,这样就可以用常规的开关来满足使用地点的额定电流要求和开断电流要求了。

例:某110KV变电站二次需要6KV电压,变电容量需要63000KVA,如果选用普通双绕组变压器,二次额定电流约为:I=63000/(1.732*6.3)=5773A,这个电流是很大的,市场上的隔离开关、断路器等大部分在4000A以下,可见,没有设备可选了。若采用分裂绕组变压器,将二次线圈分为二个,每个线圈的容量为31500KVA,合在一起出力也是63000KVA,这时的二次额定电流约为:I=31500/(1.732*6.3)=2886A,这个电流就不是很大了,选用市场上的4000A隔离开关、断路器等就可以了。