电动机一些参数的意义

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/09 07:08:39
如以下设备
电动给水泵 容量 6300KW 额定电压6000V 额定电流681A 空载电流135A 转速 1493r/min 功率因数 0.915 效率97.3% 绝缘等级 F 接线方式 Y

这些参数有何意义?如容量的意义,计算公式。与额定电流,等参数的关系。

容量6300KW:就是设备在额定条件下所作的有用功,计算公式如下:
P(容量)=1.732(根号3)*U(线电压)*I(线电流)*φ(功率因数)*效率
即:6300KW=1.732*6000V*681A*0.915*97.3%

功率因数 0.915:每种电机系统均消耗两大功率,分别是真正的有用功(瓦或千瓦)及电抗性的无用功(乏或千乏)。功率因数是有用功与总功率(视在功率)间的比率。功率因数越高,有用功与总功率(视在功率)间的比率便越高,系统运行则更有效率。功率因数=有功功率/视在功率。

效率97.3% :效率=输出功率/所消耗电功率,电能在转化为动能的过程中有很大一部分发热了,那是因为电动机的内部有电阻。此外还有极小的一部分用于克服摩擦做功。如一台电动机消耗了10千瓦的电能,而输出了9千瓦的动能。那么功率即为0.9。

绝缘等级F:根据不同绝缘材料耐受高温的能力对其规定了7个允许的最高温度,按照温度大小排列分别为:Y、A、E、B、F、H和C。它们的允许工作温度分别为:90、105、120、130、155、180和180℃以上。因此,F级绝缘说明的是该发电机采用的绝缘耐热温度为155℃。使用设备应该保证不使它超过该温度才能保证设备正常工作。

接线方式 Y:这是电动机的内部绕组的接线方式,一般分Y形(星形接法)和△形(三角形接法)两种,