房子刚装修好,但电路接地似乎有问题,大家帮忙看看!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 14:00:11
三脚电源插座,左右脚间电压233V,左脚与地脚间电压72V,右脚与地脚间电压90V,虽然我不是很懂,但觉得任一脚与地间电压都应该接近0,是不是接地有问题呢?
正常情况下火线和地线、零线和地线间电压应该各是多少呢?

正常情况下应该是火线与地线(零线)之间电压为220V。地线与零线间为0V除非漏电。

你试一看能用吗 一个地线和火线一样可以用

按照国家规定的标准,插座或是插头左脚应接零线,右脚应接地线,按照你的描述就是零线与地线之间有72V电压,火线与地线之间有90V电压,显然这是不正常的,也许是装修的电工在排线时存在失误,你需要请有资质的电工进一步查证,排除故障!

先关闭家中所有用电设备,此时在正常情况下:
火线与零线的电压应在220V左右。(230V为正常)
火线与地线的电压应为220V左右。(因为电厂的发电机零线是接地的)。
零线与地线的电压应为0V,或者不大于10V.(因为电厂和你家的接地存在一定距离,这段距离的大地电阻有一个压降。

楼上几位的回答很清楚了,(除了只为专业去奋斗,他的听不得).补充下,地线与相线和零线间电压一定有问题,这有可能是因为地线带电,零线也可能带电,最好彻底检查一下,不管零线带电还是地线带电,这对于接地设备及人员都是很不安全的,可以说是极度危险!!!
出现这样的问题,其实跟接地扯不上关系,接地效果的好坏只是影响接地设备事故电流大小的因素,接地线带电可能是导线绝缘损坏或者接地体本身与导电体连接的问题,楼上有位匿名朋友的方法可以试一下,断掉家里所有用电设备(最好是把插头都取下来,因为有可能其中一个电器有漏电问题而使地线带电),这时候检查是否正常,如正常,多半就是你家用电器有问题,如不正常,检查是零线带电还是地线带电,这工程就有点大了,呵呵呵,唉,装修就是这样,很烦人的,为了安全,希望你能尽快找到事故原因,反馈上来大家也能多学些经验.