请教各位大虾:如何作好低压电器的预防性维修

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/05 11:09:18
我是一名电工,工作中经常会遇到突发性的电器故障,如何能够提前发现隐患一直困扰着我,请指教!谢谢!

供电安全只有二个大问题,一是高电压,引发的绝缘问题,二是大电流引起的截面不足和断流灭弧问题。

对低压电器来说,高电压的事不存在,重点考虑大电流及造成有影响就可以了。你可以从下面几个方面入手。
1、检查某回路上在装的电气设备是否都不过流,即电气设备的额定电流数均大于最大负荷电流数。
现在许多小厂家没有技术能力,属“仿造”,铭牌参数与实际有差距。你选取他的是600A开关,可不能按600A的用,只能当400A用,这是许多问题的关键。
2、检查在装的电气设备是否满足该地短路电流的冲击。保证不会出现当负荷侧发生短路后,开关也动作跳开了,但开关等电器也“炸”开了的现象。
3、新型开关大部分能调整动作定值,你对照说明书,没有的可以到网上查,对能设电定值的地方进行整定,可能对减少事故次数和缩小事故范围有好处。
4、观查机械特性,对有松动、震动,响声过大的进行检修。

下面是我在“用电检查培训班”上的讲稿,供你参考。

用电现场检查的基本方法(不动手是基本要求)
“六诊”-----口问、目测、耳听、鼻嗅、触试、表测

口问检查方法:就是通过对用户的询问来发现运行、管理、经营上的问题
01 向用户运行人员询问检查期内(半年)电气设备和用电设备有否变动;
02了解变、配电站运行情况,设备使用情况,了解检查期内设备病历和是否有故障发生;
03如有事故,应了解事故发生时全过程,应询问故障发生之前有什么征兆,故障发生时是什么现象,当时天气情况如何,电压是否正常,事故时是否有操作;如何处理,是否有反复;
04向用户运行人员询问检查期内供电质量等技术指标是否正常;
05近期是否有增容、改造等打算。

目测检查方法:通过目测设备外观的变化来发现异常情况
01通过目测可以发现的异常现象综合如下:
⑴破裂、断线
⑵变形(膨胀、收缩、弯曲)
⑶松动
⑷漏油、漏水、漏气
⑸污秽
⑹腐蚀
⑺磨损
⑻变色(烧焦、硅胶变色、油变黑)
⑼冒烟、接头发热(示温蜡片熔化)
⑽产生火花