电压不够,如何解决?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/17 07:05:12
碎石一台,三相动力15KW,上午可以启动但不能做功。下午可以正常运行。输电线路1000M。架空钢芯铝绞线 线径35# 配变为S9型,容量30KVA,低压输出电压为375。末端电压350(动力进线侧)配变档位不可调。10KV输出电压为100250 末端未测!
跪求!!!!
受地形限制 机器不能移动

在电机处加功率因数补偿电容,用以减少无功。

就是变压器功率太小还有就是1000M的线路太远,换变压器,换导线看来就是不可能的了,那就加补偿电容试试吧,我们厂的是1600KM的变压器,多大电机都没问题的。

加电阻

1.机器不能移动只能改变线路.
2.如果经济条件允许的话,你可以试一试汽油(柴油)发电机组最小也要15千瓦的.山东有一个厂子出的挺不错的,现在部队都用那的,你可以查一下(太具体的我也记不清了)

如果条件许可的话:可以用星-三角启动;最好的是启动时尽量轻载。
另外可以考虑将变压器移近电机或者象楼上朋友说的采用无功补偿,需要采用两级,第一级在启动时投入随即退出,第二级经常投入,在电机运行期间不切除。
找当地稍好一点的电工都可以完成计算,选好电容容量。
一般先加第二级补偿,启动尽量轻载,如果可以正常启动,就不要加第一级了,第一级需要容量太大,不经济。

在采取以上措施前如有条件应实测或者提供更详细的资料给我,计算是线路还是变压器造成的压降大,然后再采取针对的措施。