低压无功功率自动补偿原理是什么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 15:57:59
等待高手,帮帮小妹!!
能详细一点更好!!
谢谢拉!!

低压无功功率自动补偿主要是依靠无功功率自动补偿仪控制交流接触器实现对电容器的投入和切除。一般自动补偿仪通过监测电压与电流的偏差来作出投入或切除操作。电压信号从主母线上接,电流信号应从低压主柜上取,一般通过电流互感器取A相电流,电压取B、C相电压,自控仪通过计算功率因数,功率因数表滞后时投入电容,功率因数超前便切除电容!

低压无功功率自动补偿原理:
低压无功功率自动补偿控制器采样三相电源中一线电流(如A线)与另外两线的电压(如BC线)之间的相位差,通过一定的运算,得到当前电网的实时功率因数。此功率因数与设定的投入门限和切除门限比较,在整个投切延时时间内,若在投切门限以内,则不予动作;若小于投入门限,则另投入一组电容器;若大于切除门限或发现功率因数为负时,则切除一组已投入的电容器。再经过投切延时时间,重复比较与投切,直到当前的功率因数达到投切门限以内。在投切过程中,若发现检测到的电压大于设定的过压保护门限,则按组切除所有已投入的电容;当检测到的电压超过设定的过压保护门限的10%时,则一次性切除所有已投入的电容,用以保护电容器。在投切时若发现检测到的电流小于欠电流封锁门限,则停止投切动作,避免系统出现循环投切现象。
由于在三相供电中有不同接线方法,不同的接线方法对功率因数的算法也不一样,因此我们规定ARC系列功率因数自动补偿控制仪的电流取自三相供电中的A线,电压取自BC间的线电压,同时为减少现场接线的复杂度,我们在程序中对相位进行自动判别。在三相供电中,我们假设三相的相电压分别为Ua、Ub、Uc,A线电流为Ia则有Ua=Usin(ωt),Ub=Usin(ωt+120°),Uc=Usin(ωt+240°),
从而得到BC间的线电压为Ubc=Ub-Uc= Usin(ωt-90°)
1、若A线负载为纯阻性,则A线电流Ia与A线电压Ua同相,Ia超前Ubc的角度为90°;
2、若A线负载为感性,则A线电流Ia滞后A线电压Ua角度为φ(0°≤φ≤90°),Ia超前Ubc的角度为90°-φ;
3、若A线负载为容性,则A线电流Ia超前A线电压Ua角度为φ(0°≤φ≤90°),Ia超前Ubc的角度为90°+φ。
在我们的功率因数自动补偿控制仪中,为了计算的方便,我们电流相位的采样为电压采样的第二个周期