冷却水塔进出水管选择

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 19:05:00
如题,哪位高人知道请帮忙告诉我,谢谢了.

一般冷却水管都是使用无缝钢管,超过DN500的直径要使用螺旋管.
1、如果你想选择它的管径,首先你得搞清一个数据,你的冷却水量W是多少,如果现在没有确定冷却水的流量,那么整个楼的冷负荷该有吧,负荷用Q表示,W=1.2*Q/c(to-t),其中1.2是一个使用系数,如果所有未端设备开启时,满负荷运行或超负荷运行时,水量不够会损坏主机,有了冷却水量,然后再确定流速.
2、流速它正如电子的通频带和选择性一样,二者不能兼顾,如果流速快,阻力更大,那么运行费用大,如果流速慢,那么管径自然就大,造价高,对于200以上的管子,而管路不算太长,我推荐流速可以取到2-2.5M.
3、有流量和流速以后你就不难计算管径了,Q=管径的横截面积*流速*3600(m^3/h).管径=π*R^2 π=3.142

  一般冷却水管都是使用无缝钢管,超过DN500的直径要使用螺旋管。
  冷却水塔是一种将水冷却的装置,水在其中与流过的空气进行热交换、质交换,致使水温下降;它广泛应用于空调循环水系统和工业用循环水系统中。在一定水处理情况下,冷却效果是冷却塔重要性能之一,在选用冷却塔时,主要考虑冷却程度、冷却水量、湿球温度是否有特殊要求,通常安装在通风比较好的地方。
  利用冷却水塔降温再利用。冷却水塔结构:需冷却的水在水塔顶部通过管道向下喷洒,另外水塔壁有吹风机,把空气吹入,而顶部有一个很大的抽风机,把空气抽出塔顶,从而利于气流流动,加速水的降温。在喷洒管道上方和下方 都有曲折镂空的PVC胶做的散热板隔开,以增加水滴的散热时间。设计成如此形状是应为双曲线形状有利于水和空气进行对流换热。

从下面的管道进
上面的管道出
目的是充分冷却

管径是根据流量确定的,通过流速来控制管径。流速可控制在2.5m/s左右。