电能表计量问题?急\急

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/14 02:08:19
电表3(6)A接150/5互感器和电表10(40)A的电表在用电量少的情况下谁的计量准确,为什么?另外,电表在总闸关掉以后还有一点转是怎么回事,前一种接法。
总闸在电表后面.

因为电流互感器的二次额定电流是5A或1A,故接入150/5的电流互感器就要用5A或1A的电能表。

正常情况下,对同精度的电能表,通过互感器接入电能表方式的综合计量误差要大于直接接入电能表的方式。

但当负荷不平衡时,一会是大负荷,一会是小负荷,且大负荷与小负荷差距比较大,特别是小负荷在20%额定电流以下时,直接接入的误差会大些。

电表在总闸关掉以后还有一点转,可能是电流虽然没有了,但电压还存在,电能表在电压的作用下转动,这种现象叫“潜动”,属故障,应拿到专业校验单位进行调校。

电量少的情况下谁的计量准确不好说,因为精度没有提出来。如果精度一样电表10(40)A的电表在理论上准一点点,但应该不明显。电表在总闸关掉以后还有一点转因为是惯性或时间差。