三菱PLC对高压离心风机控制

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/17 21:02:10
一般的高压离心风机,其主要的动力设备是电动机,此外还包括用来控制风机风阀位置的电动或手动执行器、风机阀门限位开关等部件。风机动力设备的传统控制方法是通过手动或继电器控制,存在可靠性和灵活性较差的问题。比如:由于电机的容量大,就存在启动时间长、启动电流大、运行安全可靠性差等问题,为了解决这些问题,需要采取在启动离心风机时减少启动负荷、通过星—三角降压启动来降低启动电流、进行安全互锁控制等措施。
一.电气控制要求
1.启动风机电机时,先关闭风机阀门,待风机正常运转后再根据生产需要打开风机阀门,以减少风机的启动负荷。
2.电机启动时线圈采用星形接法,待电机达到正常的速度后切换为三角形接法,降低启动电流。
3.当电机线圈由星形切换为三角形时,因PLC运行速度快,内部切换时间短而接触器转换需要时间长,因此PLC内部程序设计上有防火花的内部锁定。
4.电机星形启动切换为三角形运转时相关接触器连锁,防止PLC误动作。
5.系统设计有紧急停车按钮,防止启动或运行时意外事故的发生。
二.设计技术数据:要求选用三菱PLC
三.设计内容
1) 进行PLC选型及I/O分配,设计PLC硬件系统;
2)选择PLC控制系统元器件。

LD X0
OR M10
ANI X1
ANI X2
OUT M10
OUT Y0
LD M10
OUT T0 K60
LD M10
OUT T1 K10
LD T1
ANI T0
ANI Y1
OUT Y2
LD T0
OUT T2 K5
LD T2
ANI Y2
OUT Y1
END

刚给你编了这段星三角启动的,初始的关闭风机才能启动电机和停止信号,自己加几个点就可以了

1 PLC的选型:使用三菱 FX1S-10MR-001 。6个输入点,4个输出点。继电器输出型。
X0(启动按钮) X1(风机阀门开关)X2(风机阀门限位开关)
Y0(星接触器)Y1(三角接触器)Y2(风机阀门电动执行器)
紧急停止开关不经过PLC,直接以常闭方式串接在主电路交流接触器自锁线圈上,用于切断主电路。
2 Y0 Y1不能直接控制星三接触器线圈,中间使用小型继电器隔离。(防止接触器线圈电流超过PLC输出点容量)