计算10KV无功补偿电容器的额定电流

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 16:14:01

问的有毛病!
没条件怎么回答你
跟你假设个条件
比如,需要在10kV上补偿3000kvar
那么母线电流157.46A
即:额定容量除以11倍根号3
母排可以选用40x4的铜母排或者60x6的铝母排
本人做无功补偿的时间不长
主要做高低压无功补偿成套装置
如有业务
可以磋商洽谈
可与cctvlwd@163.com联系

  公式:I=P/(根3×U),I表示电流,单位“安培”(A);P表示功率,单位:无功“千乏”(Kvar),有功“千瓦”(KW);根3约等于1.732;U表示电压,单位“千伏”(KV)。
I=40/(1.732×10)…………(10KV的电容)
I=2.3(A);

对于10KV的补偿电容每Kvar对应的容量为0.032μ,此时的额定电流为3.16安