三相电表计算用电量问题(非常规)

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/24 16:28:00
三相电表显示总电量为29KW,一般情况下是3个互感器,都是150A的,这样实际用点量为29*30=870KW。
但是以前安装时候,配件拿错了`互感器,两个是150A的,一个是400A的,现在电费应该怎么算呢?
1.电器配件专卖店的老板告诉我说这样算 { (150A+150A+400A)/3/5}*29=1353KW
2.电工说 [(29 /3)*30*2]+[(29 /3)*80]=1353
大家说说他们的计算方法正确吗?如果有不对,请指出正确的计算公式

都不正确
400A的用在150 A是根本不能正确的变换出比值
这是设计原因造成的

如果三相平衡的话
150:5的每度乘30 ,400:5的每度乘80,三表的实数是29
设150:5的为A 400:5的为B,因此2A+B=29
30A=80B 解方程后得
B=4.5 , A=12.2
实际电量为:4.5*80+12.2*30*2=1092(KW)

要知道400/5的电流互感器接在了哪一相上,是A,是B,还是C,这在计算更正系数时区别很大。

我想1、2 都是错的,29这个数值是错误的,无法讨论