我想知道网络机房里面有UPS电池的情况下,我想做三级防雷要把浪涌保护器放到UPS的进线端还是出线端,谢谢

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/04/30 13:47:14

当然是ups的进线端,否则这个浪涌不是白加了吗,起不到保护ups的作用呵。

都可以,我们实际工作中主要是根据具体情况来安装这一级的保护器,没有说一定要安装在UPS前或者后面,保护器放在前面UPS就是三级保护,放在后面就是二级保护.一般来说三级保护主要是用60KA.40KA.20KA的保护器,其间还要经过线路的衰减才能实现,至于第三级防雷器放在UPS前后端的问题,我觉得一可以看第二级保护器到第三级保护器间的线路长度(因于衰减需要,一般最少要求5米,如果不足5米,第三级保护器你放UPS后面就是好的选择),二可以看UPS的最大通流量

进线端了