电流互感器连接三相电度表时,对电流互感器的精度有什么要求,一般串心式1级的能够用于电能计量吗?
另外如果将电流表串入1级串心式互感器的副边对电能计量有什么影响,如果是走慢的话,走慢比例为多少?

国家将电能计量装置按所计量电能量的多少和计量对象的重要程度分为五类(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ)。

针对各类电能计量装置,规定电流互感器的准确度等级不低于:
Ⅰ类不低于0.2S或0.2;Ⅱ类不低于0.2S或0.2;Ⅲ类不低于0.5S;Ⅳ类不低于0.5S;Ⅴ类不低于0.5S。

如果将电流表串入互感器的副边,则互感器的二次阻抗将增大,测量精度将降低,也就是表将“走”的慢了。

测量用准确级分为0.1、0.2、0.5、1、3、5(特殊用途为0.2S、0.5S),每个精确级规定了相应的最大允许误差限值(比值差和相位差)。0.1、0.2、0.5、1、3、5字代表电流误差。保护用的电流互感器的标准准确级为5P和10P。P代表保护,表示该准确级在额定准确限值一次电流下的最大允许复合误差的百分数(GB1208-1997)。额定准确限值一次电流指互感器能满足复合误差要求的最大一次电流。复合误差指当一次电流与二次电流的正符号与端子标志的规定相一致时,
在稳态下,一次电流的瞬时值与二次电流瞬时值乘以变比的差的方均根值。准确限值系数指额定准确限值一次电流与额定一次电流的比值,标准准确限值系数为5、10、15、20、30,一般系数越小,二次负载越大。当一次电流足够大时铁芯就会饱和起不到准确反映一次电流的作用,准确限值系数就是表示这种特性。