现浇混凝土框架结构柱钢筋在楼层交界处发生位移,是否危险?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/03 03:41:54
就是从下层柱上来的钢筋不能满足本层的定位尺寸的要求,所以就把受力钢筋进行弯曲,以满足本层施工的需要。请问:这样施工有没有什么危险?我翻了一下规范,没找到相关的条文,不知道应该去对照哪个规范?谢谢
楼上两为朋友说的都有一定道理,而且我最后也向设计单位咨询了,他们的意见是把弯曲的钢筋按1;6的比例来调整,然后在弯曲的地方加密箍筋,并在柱子四个角加4个钢筋至本层1/3处。所以我比较倾向于第二位朋友的答案,同是也感谢xdhf22 ,我问题一提交,你很快就给了我一个答案,我很感激,谢谢你!

钢筋安装位置偏差规范上是有的,而且保护层厚度也有要求,钢筋位移,也意味着混凝土保护层不符合设计要求,哪一项偏差超过规范要求都是不合格的,主控项目都要符合要求,一般项目也有合格要求,只要不超范围就属于合格,如超出就不合格,所以也很危险,需要加固补强。

首先我们要知道钢筋在钢筋混凝土柱中起什么作用,框架结构钢筋混凝土柱的作用是承受上部荷载并将荷载传递至下部受力结构,所以可知钢筋混凝土柱主要是承受上部结构所传来的压力,这部分力主要是由钢筋混凝土柱中的混凝土进行承受,我们知道混凝土的抗剪能力相对于它的抗压能力是很低的,为了弥补这一缺陷,就是和钢筋进行结合(钢筋具有良好的抗剪能力),这时钢筋就主要起一个抗剪作用(抵抗侧项传来的力),事实上在现实的施工中很难对柱子的钢筋进行精确的定位(在钢筋绑扎过程中),在浇筑砼的过程中肯定是会发生位移的,这种情况可以说是很常见的。只要不是偏的太离谱应该是对结构没多大影响的。。。