可控硅为什么会被击穿?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/12 06:16:49
如何防止,有阻容吸收电路。

我6只Kp型2000A单向晶闸管用于直流电机整流中,用示波器监测,会有其中一只管子瞬间缺波,有时2到3秒,但过后正常,无规律多次出现此情况,请教各位高手,象这种软击穿用什么可靠的方法检测出是哪一只晶闸管软击穿了?谢谢!说明一下,晶闸管在未工作状态检测良好

1、过压击穿:
过压击穿是可控硅击穿的主要原因之一,可控硅对过压的承受能力几乎是没有时间的,即使在几毫秒的短时间内过压也会被击穿的,因此实际应用电路中,在可控硅两端一定要接入RC吸收回路,以避免各种无规则的干扰脉冲所引起的瞬间过压。如果经常发生可控硅击穿,请检查一下吸收回路的各元件是否有烧坏或失效的。
2、过流与过热击穿:其实过流击穿与过热击穿是一回事。过流击穿就是电流在通过可控硅芯片时在芯片内部产生热效应,使芯片温度升高,当芯片温度达到175℃时芯片就会失效且不能恢复。在正常的使用条件下,只要工作电流不超过可控硅额定电流是不会发生这种热击穿的,因为过流击穿原理是由于温度升高所引起的,而温度升高的过程是需要一定时间的,所以在短时间内过流(几百毫秒到几秒时间)一般是不会击穿的。
3、过热击穿:这里所说的过热击穿是指在工作电流并不超过可控硅额定电流的情况下而发生的热击穿,发生这种击穿的原因主要是可控硅的辅助散热装置工作不良而引起可控硅芯片温度过高导致击穿。

字太多我不想打了 给你介绍本书《电力电子技术》机械工业出版社出版 第4版 第15-17页 去新华书店看看 如果你嫌麻烦 你之前也有人问这问题 参考他们的答案好了