是不是有一个规定:当穿线管穿过混凝土梁时,不能垂直于梁敷设,还是不能沿梁的方向敷设?

规范中并没有将管道的走向规定得很明确,通常来说,钢质穿线管比硬质阻燃型穿线管会好些,有时,板厚不足,如8厘米的板要埋2厘米口径的管,在板内就不是很合适了,强行埋设极易造成板开裂,如果是不得已,板就需要布设双层筋(这种情况一般由施工单位提出),有的时候为节省材料,管也会从梁内走,相比之下,大口径(指口径在40毫米以上的管)的管要从梁内走,必须经过结构设计人员的同意,不得随意埋设,而且要采取加强措施。穿线管很少垂直于梁埋设,所见到的基本是与梁同向埋设,只有给水管有垂直于梁埋设的,同样的,在这些部位都要进行加固处理,一般在设计总说明中会有加固的要求,也有大样图。
横穿梁时对混凝土梁的结构强度影响不会太大,而竖穿梁时对梁的结构强度的影响则不可忽视。当管子需要在梁内垂直通过时,应选择在梁受剪力较小的部位通过。宜在梁的净跨度的1/3中跨的区域内通过,此处剪力、应力均小于边跨

横穿梁时对混凝土梁的结构强度影响不会太大,而竖穿梁时对梁的结构强度的影响则不可忽视。当管子需要在梁内垂直通过时,应选择在梁受剪力较小的部位通过。宜在梁的净跨度的1/3中跨的区域内通过,此处剪力、应力均小于边跨

没规定