请问CT的级次组合是什么意思呢

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 13:28:39
某变比为400/5的CT,级次组合为0.5/3
这个级次组合是什么意思呢,0.5指一次电流为400A时二次电流有正负0.5%的误差,3应该也差不多意思吧,那么这个0.5/3表示什么呢

另外,在CT接线上看到一组绕组这样接的:
A411----P 1K1 N411----0.5 1K2
P 1K1和0.5 1K2都是CT本体上的端子标号

这个P和0.5是不是都是指准确级呢,那么为什么二次侧同一相的绕组怎么接的端子不同呢

“400/5”表示该电流互感器的一次绕组额定电流为400A,二次绕组额定电流为5A,据此可看出此电流互感器变比为80倍。。
“0.5”表示该电流互感器有二个二次绕组。其中一个绕组的精度等级是0.5级,另一个绕组的精度等级是3级。一般来说,0.5级绕组作为对精度要求不高场合的电能计量和柜上的仪表测量(如电流表);3级用作继电保护或一般的指示仪表使用。

级次组合就是指这二个精度不同的绕组的组合,一个测量级一个保护组的组合。

一般来说,对0.5/3这样组合的电流互感器,其二次的第一个绕组就是0.5级精度的绕组,它的二个接线柱,就是导线引出端,就被命名为1K1、1K2,很多情况下1K2都会接地;二次的第二个绕组就是3级精度的绕组,它的二个接线柱,就是导线引出端,就被命名为2K1、2K2,很多情况下2K2会接地。这些标号在电流互感器本体上都有注明。

在电力设计上,国家将电流回路编号定义为4XX,故从电流互感器第一个绕组引出的线,就被定义为41X,而这线是刚出来,是第一段,就被定义为411,该导线过了一个元件后,就变成了413了(是按1、3、5、7、9奇数排列的),若这个CT被安装在三相电路的A相上了,当然就是A411了。而N411就是A相或C相二次电流,经过若干个元件后,变成接地端,在1K2和2K2端子处接地。
这只是规定,没有什么奥妙,熟了就习惯了,了解这些标号要与应用二次回路联系起来,它与电流互感器本身关系不大。

是哪个厂家的产品?可以上网查一下相关参数呢
一般现在用的CT保护级多是5P或者10P,3P比较少见,准确度可以做到10P20、5P30或者其它

后面那个接线,1K1、1K2表示同一绕组二次的两个接线端,按道理不会出现测量的N端和保护的A端在一起,是否接错线或者厂家标识错误?