开关试验里有最底跳闸和最底合闸的试验项目那个项目主要的功能是什么?主要预防什么情况?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 23:07:15
老一点的电气开关,带辅助开关的那种(不是新的可以储能的那种),他的开关试验里有最底跳闸和最底合闸的试验项目那个项目主要的功能是什么?主要预防什么情况?
我们单位很一个老场区,有自己的发电机组,就那一个6KV的电器柜子上的开关求上面的问题,这是一个老的试验项目规程现在不好找了。
我已经没有分了(只能谢谢你的回答了)
我们那的发出点电进入110KV的变电所在分到35KV ,10KV,6KV的变压器上,我们那的发的电只给自己单位的设备用电

你说的应该是“用直流电源进行操作的开关,要进行最低分合闸电压值试验”。
当几台开关同时进行分、合闸操作时,操作电源会发生低于额定值的现象,因此对直流电源应规定一个最低的动作值,防止开关不动作。但动作值不能太低,太低也会引发误动。这就对开关的动作电压值进行规定,每年进行预防性试验时进行试验,防止“拒动”和“误动”的发生。
一般,分闸线圈最低动作电压与额定电压之比应不低于30%,不高于65%;合闸接触器线圈最低动作电压与额定电压之比应不低于30%,不高于65%;合闸线圈最低动作电压与额定电压之比应不低于80%。

开关试验只是检验开关的动作性能,与发电与否没有太大关系。

你单位的发电机是供给所有的用电设备的电吗,你那的市电情况怎么样,我猜测是用来控制发电机的,最高的时候就是关了发电机,最低的时候就是开发电机