三相交流电机分别接在过载保护器前、后,是不是流经保护器的电流差一半?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/17 06:36:02
我买了一台进口真空除尘器,三相交流电机为5.5KW,标注“星形”接法电压690V,电流11.4A,“三角形”接法电压400V,电流6.7A;实配保护器最大许可电流6.3A。启动器含“星形”、“三角形”两种接法。

启动器接380V电源时,表现为“星形”接法可运行,但短时间内电机过热,保护器动作;启动器转至“三角形”接法,保护器立即动作,电机停转。

老外解释接400V电源并采用“三角形”接法起动后,如果电机接在保护器前,经过保护器的电流为6.7A;电机接在保护器后,经过保护器的电流为13.4A。请问是不是这样?

另外,该除尘器实际上电机也是接在保护器前的,但“三角形”起动就是不能用。

请各位专家给个解释,在此表示感谢!
谢谢各位的关心。不过,老外的解释应该是对的。另有一台设备的功率是30KW,过载保护器的最大容许电流只有39A,也工作正常。只是不知道我这台除尘器哪儿出了毛病!

你用的过载保护器过小,换15安以上的,因为5.5KW在12A左右,只要有一相接在保护器后面,就能保护,电流不变.正常运行应该用角接.

你补充的问题:
对于这个问题其实是一个理解的问题,就是说电流转向是由于电源正负极变换导致的,从微观上看,就是在一瞬间导线上的电场以光速的速度迅速重新建立。
问题的关键是导线中产生电流的电子只是导线中的一小部分,而且电子的移动速度是比较缓慢的,在那一瞬间,当新的电场建立时,导线中的未获得能量的电子开始运动,而在运动的电子由于失去作用力,并且存在正电荷与之抵消,所以它们的数量急剧下降,而此时起主要作用的是新电场加速的电子。
我觉得你问的应该是它们电量的来源吧,好,现在我就两个问题一起回答
首先,电量的来源是由于它们里面会发生化学反应产生化学能,化学能转化成电能而形成电。
其次,电流的形成是由导体中电子的运动来形成的。也就是说,当你插上插座时,在导线的各个部分会以光速产生电场,在电场的作用下,导体中的电子形成定向移动而产生电流。这里要注意(虽然你没问)电流的速度是光速而不是电子的运动速度,这是因为在插上的一瞬间导向的各个部分灰以光速形成电场,导向的各个部分的电子也会在一瞬间在电场的作用下同时定向移动
干电池或充电电池的电流也是这样。
电流的大小是不好下结论的,因为不同的地方不同的领域电流是不一样的。不过人体的安全电流是36mA.

你用的过载保护器过小,换15安以上的,因为5.5KW在12A左右,只要有一相接在保护器后面,就能保护,电流不变.

电动机起动电流是正常的5到7倍,保护器应在15安以上。电机接在保护器后面,用380V电压应该三角形接法。