跪求:我是小区工程管理人员.是电路?还是器件?高手赐教!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/17 01:42:58
跪求:我是小区管理人员.我们的电路是国家规范的3重漏电保护.标准的TN-C-S系统.但是现在部分楼的问题是:末段漏电故障出现后.就是住户家末端保护不动作.而是楼宇的总漏电保护动作.造成整楼停电.我们所有的楼的电路及器件是一样的.只有偶尔几个楼有.我想哪个问是什么问题.是电路?还是器件?漏电值和动作时间都是正常的.跪求高手赏赐答案..
非常的感谢2楼的兄弟.我们查过.用户末端漏电保护器出问题不太可能.我们楼的用户终端是这样的.楼宇总配电分配到用户端总进户32A断路器后.然后分到一次总接线端.由接线端分到照明回路和过欠电压延时保护器.由保护器下端再进2次分接线端.由接线端再分到漏电保护开关(30MA).PE线是国标的2.5铜心线直接进的.送到的是配电箱总接地排.分别给配电箱外壳及面板接地和所有的插座接地线.都是直接送给的.刚开始我们认为是楼宇的总开关(带漏电保护)漏电保护值太小.到现在调整到300MA.现在还是有问题.现在我个人是认为总开关质量有问题.但是我们采用的是正泰名厂开关.质量是有保证的.所以现在偶尔总开关还是会跳闸头疼的.还望高手继续赐教.跪求!!

由于是TN-C-S系统,造成越级动作的原因:最大的可能是末端漏电保护器误接到PE线上了,请调到火线和零线上。如果此问题可以排除,请校验末端漏电保护器。
通过你的补充,接线没有问题。总开关的跳闸电流太大了,起不到保护作用了。推测有三:一是开关脱扣回路有问题,启动电流偏小而调节失灵,即质量问题;二是三相电路不平衡的电流过大;三是可能有些用户带有启动电流大的负荷,造成冲击跳闸。

请问你有没有全捕查看,我的看法是这样,你先关掉其他楼用电你一楼一楼的开点电试查,我想这是最好的方法,你说的可能性很多,现在的开关,他的铭感很大,比如说;电流大,{因为用电启多}总开关跳;电压不够也有可能,为什么他会总开关都跳,说明一点,他的电压肯定有问题或是电流吴感启太小,开关小等等;还有一种最好的方法是用兆欧表策量,你不打不知道,一打全明了,兄弟啊