请教有关快速继电保护方面的问题 达人请进

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 16:12:20
一般继电保护都是将测得系统的 u、i 为信息 再做判断是否故障然后进行操作 现在要求直接以u或i的变化率 du/dt 或 di/dt直接为信息进行判断 以节省继电保护反应时间 现在本人缺少这方面的中英文资料 哪位大哥有这方面的材料麻烦贴出来 非常感谢 由于是教育网的缘故 很多联接受限制
麻烦把原文直接贴出来 尽量不要给联接 十分感谢~!

du/dt 或 di/dt称为工频变化量。
当电力系统发生短路故障时,电流电压可以分解为两部分,第一部分为故障前负荷状态的电流电压值,第二部分为电源等值电势为零,而在故障点施加一个与故障前电压数值相等而方向相反的电势,计算故障状态下的电流电压值。工频变化量指的就是第二部分的电气分量,反映工频变化量的阻抗元件允许过渡电阻能力大,并能有效防止经过过渡电阻短路时对侧电源助增而引起的超越,区内、区外、正向、反向区域明确,动作快,不反映系统振荡。