急急急 请教多人无果:变压器问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/21 03:16:21
我变压器的副边接了一个8000W电炉,当接电炉升温时一切正常,,一次我把电炉(负载)从变压器副边断开,即变压器空载,变压器原边通电,(原边电压是经过可控硅逐渐上升),当可控硅开度增加还很小可能刚导通时,变压器就有响声好像还有点抖动,并且屋子的照明电闪过不停(照明电和变压器原边电是不同回路),嘿得我赶紧断电。是什么原因啊?为什么接负载没有问题空载反而连照明电杠都一闪一闪的了??
注:有人说可能是冲击电压、浪涌电压什么的 不懂!
56791199:按你所说交流电变成了有脉动交流电应该与有没有负载无关,但事实上带负载就没有这种现象,不带负载才有这种现象.

1、响声来源于可控硅导通瞬间电源对变压器的冲击电流(正常的50Hz交流电压加给变压器的瞬间也有冲击,但端电压是连续的,电流随即迅速进入稳态,冲击并不持续),通过可控硅施加给的变压器的电压并不连续,以每秒100次(单相)的频率施加给变压器,每一次都有冲击作用(导通角愈小愈显著,接近全导通时较弱),变压器就会有不同于常态的响声和振动
2、每一次的冲击电流如果太大,而供电的变压器容量又较小,就会发生电源变压器输出电压的波动(或多次反复下降),影响到同一回路的灯具等电器的正常运行。

你说的事我也碰到过,只不过没你那么严重,因为我的变压器小,负载小,但我没当回事。
用了可控硅之后,输出的电压、电流就不再是普通的交流电了,交流电的波形就变得不完整了,每个正弦波上半周都要缺掉前面一块,下半周也同样,调得越大,波形缺的越少,调得越小,波形缺的越多,交流电变成了有脉动交流电
当你调得很小时,脉动电就显得尤为突出,所以产生了你所说的现象
但不会有不良后果发生

正常的冲击电压只有几秒钟,刚通电时声音大,慢慢的就小了.
你应该不带负载,冲击过了以后再带负载\
还有如果你有保护的话,你可以用,如果有故障时它就会自动跳闸的

可以把导通角调大,开度太小可能自行关断
个人理解