电焊机输入电源线采用插头连接是否有好处?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/22 03:03:17
我公司安全部门强行推行电焊机采用插头接线,但是电气工程师强烈抵制这种做法,认为插头容易发热、引起火灾,并且对不同功率焊机不能有效控制接入不同的空气开关,以达到安全保护的目的,有没有这方面的专家给个确切答案?谢谢大家了!最好能拿出国家标准,或者劳动部、国家电业局等标准。

JGJ33-2001的第12.1~12.4节专门有描述,可以参考,um65566的答案是对的,但是没有理论依据。
以下内容对你或许有用
对焊机操作规程
1.电焊机的使用应执行JGJ 33—2001第12.1节和第12.4节的规定。
2.对焊机应安置在室内,并应有可靠的接地或接零。当多台对焊机并列安装时,相互间距不得小于3m,应分别接在不同相位的电网上,并应分别有各自的刀型开关。导线的截面不应小于表1的规定。
表1 导线截面
对焊机的额定功率(kVA) 25 50 75 100 150 200 500
一次电压为220V时导线截面(mm2) 10 25 35 45 — — —
一次电压为380V时导线截面(mm2) 6 16 25 35 50 70 150
3.焊接前,应检查并确认对焊机的压力机构灵活,夹具牢固,气压、液压系统无泄露,一切正常后,方可施焊。
4.焊接前,应根据所焊接钢筋截面,调整二次电压,不得焊接超过对焊机规定直径的钢筋。
5.断路器的接触点、电极应定期光磨,二次电路全部连接螺栓应定期紧固。冷却水温度不得超过40℃;排水量应根据温度调节。
6.焊接较长钢筋时,应设置托架,配合搬运钢筋的操作人员,在焊接时应防止火花烫伤。
7.闪光区应设挡板,与焊接无关的人员不得入内。
8.冬季施焊时,室内温度不应低于8℃。作业后,应放尽机内冷却水。

点焊机操作规程
1.作业前,应清除上、下两电极的油污。通电后,机体外壳应无漏电。
2.启动前,应先接通控制线路的转向开关和焊接电流的小开关,调整好极数,再接通水源、气源,最后接通电源。
3.焊机通电后,应检查电气设备、操作机构、冷却系统、气路系统及机体外壳有无漏电现象。电极触头应保持光洁。有漏电时,应立即更换。
4.作业时,气路、水冷系统应畅通。气体应保持干燥。排水温度不得超过40℃,排水量可根据气温调节。
5.严禁在引燃电路中加大熔断器。当负载过小使引燃管内电弧不能发生时,不得闭合控制箱的引燃电路。
6.当控制箱长期停用时,每月应通电加热 30min。更换闸流管