电缆击穿寻求帮助

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/02 17:59:36
我所在公司有1×240动力电缆,发生击穿,而且发生很多次,致使有的电缆上有十来个补丁。
该电缆为电流落差比较大的类型,如:炼硅铁。
该电缆一端为接地,另一端接电缆保护器,但是整个系统的接地没有做,也就是没有接地线,不知道这个是不是个问题,但这里的专家说没有太大的影响;
电缆质量(铜含量)没有问题,已经被国网电力所验证。
一直找不到击穿的原因,专家也无法解释
请大家帮忙,这个问题不再悬赏积分,因为我的积分已经用完,权当大家讨论一下
请求有经验或本行的人指点一下
补充:
感谢shaoqiuli的回答,在这里我再说明几点:
1、生产中确实会波形畸变产生谐波,但三次谐波电流怎么会经地返回屏蔽层哪,这个不懂?因为电缆本身有接地点啊,直接流入大地啊,请解释
2、三相负载不平衡怎么会有零序电流电流啊?除非在有这电流之前绝缘层已被破坏,才能产生;但这个零序电流也不应该产生,因为在送电过程中(电源点)已做了中性点接地,所以我感觉屏蔽层不会产生这个电流
3、电压等级35KV,A-B 35KV;B-C 35KV;C-A35KV;这是三项电压,单独一项电压大概有个20KV,这应该不算是低压电网
4、局部放电是慢性病这点没错,可是这个局部放电怎么出来的
5、这里的电缆可不受潮,因为电缆沟里的温度很高,有时能达到40度,由于温度较高,我们已经做了通风孔、通风亭,虽说起了一部分作用,可是电缆依然发生击穿,也可能电缆已经老化了,但是电缆用的最长时间才6个月
6、电缆长度最长的有820m左右,短的有200m左右,都不同程度的击穿
7、我澄清一点,我回去特意问了一下,我们这里没有电力滤波装置,这里的专业人士认为没有电力滤波装置也是可以的,也就是说这个电力滤波装置不会构成大的影响
大家怎么看

击穿是一种绝缘体在(高)电压的作用下受到破坏而丧失绝缘性能的现象。
固体绝缘的击穿的可能原因;
1、承受的冲击电压超过其绝缘强度
2、在长期施加的电压下的局部放电或介质损耗过高导致绝缘老化(与绝缘的缺陷有关)
3、过高的电流引起过高的温升导致的热击穿
电压引起的击穿,绝缘体受损的范围较小;
电流引起的击穿,绝缘体受损的范围较大。
以上观点仅供参考。

请把"击穿"的现象表述详细一些(如受损部位的检测或观察情况),以便分析

电缆沟里的温度很高,有时能达到40度,由于温度较高,有可能是高温高电压引起的热击穿
另提问题:电源是否有中性点接地,而且屏蔽层是否有多点接地成为零线的一部分?

如果电缆作过试验无问题,且电缆接头、电缆终端头的制作也无问题,就请检查一下你的用电系统和设备。
1、生产过程中是否有整流工艺或是电弧工艺,若有,可能是电力谐波所致,请加装电力滤波装置。
2、检查你的主接线,看是否具备谐振条件,或某些特定条件下的受“激”谐振条件,若有,请改变主接线形式,避开谐振条件。

1,电缆质量问题。
2,瞬间过流温升过高所致。
3,条件恶劣,有潮气,腐蚀性气体。

问题有趣,从郭先生的回答学到东西,很高兴.
我补充点供参考.
炼铁可能要整流,波形畸变产生谐波,三次谐波电流会经屏蔽再到地返回。屏蔽层(外铜皮层)会有大电流.如三相负载不平衡,会有零序电流经地(屏蔽层)返回.过热损坏绝缘.
电压等级多高?低压电网参数谐振多,谐振过电压不能排除.
局部放电是慢性病,应该不是.
受潮考虑过没有?多长?如短可测介损排除受潮.
请考虑系统.35kV多是中性点经消弧线圈或不接地.电容电流经屏蔽再大地返回到变压器中性点.三次谐波也是.
此外,电压不平衡时有两相电压不止20千伏.
从现象来看因为环境温度太高,电缆已热老化,到处出毛病.有机绝缘材料符合八度定律,每升高八度寿命减半.
局部放电是局部场强过高所致.是交联聚乙烯吗?它特别怕局放.原因可能是绝缘内部气泡,杂质,水树,铜线有毛刺等